Hallo Tom,
der gedanke ist nicht schlecht aber Du musst dann jeden Pumpenstrang Sperrbar machen oder mittels rückschlagventil sicherstellen das die defekte pumpe nicht als leckage fungiert.
So ein Rückschlagventil frisst auch immer ein paar millibar druck.!
Nebenbei bemerkt kannst du den Notbetieb dann immer Nur herstellen wenn Du den ausfall bemerkst und manuell umstellst.!
Das kann im schlimmsten fall ja schon mal ein Tag sein.
Wenn du dir schon ein system neu aufbaust solltest du es so gestalten das ein ausfall automatisch aufgefangen wird.
Was zugegeben nicht ganz so einfach ist.
Gruß
Martin
|